ORGANIZM®
Всем хау! Вопрос такой. Генератор дизельный надо поставить. Рядом с ТП. Ну и, собственно, нужна помощь. Каким бы кабелем его присоединить к переключателю нагрузки, если известна мощность станции - 580 кВа. Отдельными жилами, допустим алюминиевыми, по 150 мм.кв. по три штуки на каждую фазу или еще какие соображения есть? Благодарю.
Null
Отдельными жилами не получится, будут большие проблемы.
Ivan 1
ORGANIZM®..
Мало информации. Желательно какой мощности нагрузка предполагаемая, модель генератора и номинал и тип АВ на выходе генератора.
ORGANIZM®
Нагрузка предполагается в пределах мощности ДЭС. То есть, до 420 кВт. Модель генератора AKSA AD 580. Вот такое что-то http://www.energo-motors.com/dizelnaya-ele...-ad-580-420-kvt

Null, Если жилами не получится, то как вообще присоединять? Шинами нет возможности. Отдельные жилы меньше нагревались бы, чем если использовать кабели в параллель.
с2н5он
может ошибаюсь, но хватит двух проводов по меди на 150 на фазу (речь о воздухе), ну или 3 по люминию
Pantryk
Цитата
Отдельные жилы меньше нагревались бы, чем если использовать кабели в параллель.

Цитата
2.2.14. В токопроводах переменного тока с симметричной нагрузкой при токе 1 кА и более рекомендуется, а при токе 1,6 кА и более следует предусматривать меры по снижению потерь электроэнергии в шинодержателях, арматуре и конструкциях от воздействия магнитного поля.

У нас получается до 1 кА, поэтому проводами тоже вариант и без заморочек по снижению потерь электроэнергии. Другое дело как это состыкуется по конструктиву с ДЭС и с ТП.
ORGANIZM®
Спасибо, братья, за своевременное участие в решении проблемы. По три штуки заложу 1*150 алюминия и закопаю.
с2н5он
провод закапывать?
FRAER
Можно и не провод, а кабель, АВВГ 1х150, только вот среда если не агрессивная и нет вероятности мех.повреждений ибо на одножильные бронированные там тоже запреты есть...
Pantryk
Цитата
По три штуки заложу 1*150 алюминия и закопаю.

А вот так делать не надо. Если будете закапывать, то скорее всего бронированные, а тут уже есть ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Цитата
521.5.1 Проводники, заключенные в ферромагнитные оболочки, должны прокладываться таким обра-
зом, чтобы все проводники каждой цепи, включая защитный проводник каждой цепи, находились в одной
оболочке. В местах, где электропроводки проходят через ферромагнитный контур, они должны быть распо-
ложены так, чтобы все проводники были окружены ферромагнитным материалом.
521.5.2 Одножильные кабели, бронируемые стальной проволокой или стальной лентой, не должныиспользоваться для цепей переменного тока.

Так что тогда уже придется в землю закапывать 4-х жильные кабели.

Или строить канализацию и затягивать не бронированные одножильные кабели, засовывая в каждую трубу по фазе и ноль.
ORGANIZM®
Благодарю. Полезные нюансы.