По три штуки заложу 1*150 алюминия и закопаю.
А вот так делать не надо. Если будете закапывать, то скорее всего бронированные, а тут уже есть ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Цитата
521.5.1 Проводники, заключенные в ферромагнитные оболочки, должны прокладываться таким обра-
зом, чтобы все проводники каждой цепи, включая защитный проводник каждой цепи, находились в одной
оболочке. В местах, где электропроводки проходят через ферромагнитный контур, они должны быть распо-
ложены так, чтобы все проводники были окружены ферромагнитным материалом.
521.5.2 Одножильные кабели, бронируемые стальной проволокой или стальной лентой, не должныиспользоваться для цепей переменного тока.
Так что тогда уже придется в землю закапывать 4-х жильные кабели.
Или строить канализацию и затягивать не бронированные одножильные кабели, засовывая в каждую трубу по фазе и ноль.